FAQ
ParticipantContinuity(黄色の線)が収束基準値まで到達しない原因の一つとして キャビネットオープニングからの逆流(Reversed flow)が考えられます. プロジェクトの作業ディレクトリに [SolutionID.uns_out] がありますので メモ帳等で開いてください. 反復計算箇所に下記のようなメッセージが繰り返し記載されている場合は オープニング箇所にて逆流が起きているため収束性が悪くなっている可能性があります. Reversed flow on 4251 faces (89.7% area) of pressure-outlet 4. Reversed flow on 2585 faces (49.7% area) of pressure-outlet 5. 対処方法としまして、オープニングの設定をしていますキャビネット寸法を 大きくして1つのオープニングから流入(逆流)/流出の両方が起きないようにします.
-

Introducing Ansys Electronics Desktop on Ansys Cloud
The Watch & Learn video article provides an overview of cloud computing from Electronics Desktop and details the product licenses and subscriptions to ANSYS Cloud Service that are...

How to Create a Reflector for a Center High-Mounted Stop Lamp (CHMSL)
This video article demonstrates how to create a reflector for a center high-mounted stop lamp. Optical Part design in Ansys SPEOS enables the design and validation of multiple...

Introducing the GEKO Turbulence Model in Ansys Fluent
The GEKO (GEneralized K-Omega) turbulence model offers a flexible, robust, general-purpose approach to RANS turbulence modeling. Introducing 2 videos: Part 1 provides background information on the model and a...

Postprocessing on Ansys EnSight
This video demonstrates exporting data from Fluent in EnSight Case Gold format, and it reviews the basic postprocessing capabilities of EnSight.
- 解析計算をした後にオブジェクト内部(任意の面)の温度などを知りたい場合は、解析し直す必要がありますか?
- Icepak で使える乱流モデルの「Enhanced two equation」とは何ですか?
- Icepakで使える乱流モデルの「RNG」とは何ですか?
- Icepak で使える乱流モデルの「Enchanced RNG」とは何ですか?
- Icepakで使える乱流モデルの「Zero Equation」とは何ですか?
- Icepak で使える乱流モデルの「Spalart-Allmaras」とは何ですか?
- Icepakで使える乱流モデルの「Two Equation」とは何ですか?
- メッシュの並列化の設定方法を教えて下さい
- Crosstalk Scan 解析で解析したいネット名が表示されない
- PSI 解析に使用したメモリ使用量の確認について